System renowacji starego pokrycia dachowego z zastosowaniem papy perforowanej Lembit Went
DACHY PŁASKIE BETONOWE
Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby
odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwoli
na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku
stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, korzystne będzie
zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków wentylacyjnych .
1. Dach betonowy: stare pokrycie papowe naprawione,
zagruntowane i podziurawione.
2. Stare pokrycie papowe (papa asfaltowa
na tekturze lub papa zgrzewalna na asfaltach oksydowanych lub papa
zgrzewalna modyfikowana SBS) nie więcej jak 5 warstw; należy
oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć,
podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3
warstw z papy podkładowej np. LEMBIT O P-V70 S30. Zagruntować stare
pokrycie papowe środkiem hydroizolacyjnym (IZOLBET lub JARLEP G lub
VISBIT lub innym).Tak przygotowane podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejących warstw papowych ( zaleca się wykonanie około 10
otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwy
zawilgoconej).
3. Papa perforowana typu LEMBIT
WENT
Papa ma za zadanie wyrównać ciśnienie i zapobiega powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym, tworzy cały
system kanałów, w których para rozpręża się i wydostaje przez
kominki wentylacyjne nie tworząc pęcherzy w ułożonej warstwie papy.
Należy ją ułożyć bez klejenia " na sucho" na zakłady o szerokości
od 2 do 3 cm.
Papy perforowanej nie należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od:
• okapów
• wypustów dachowych
• dylatacji konstrukcyjnych budynku
• kominów, attyk i ogniomurów
4. Kominek wentylacyjny w ilości 1 szt. od 40
do 60m2.
W miejscu planowanego ustawienia kominków
wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy
podkładowej i wierzchniego krycia o średnicy zewnętrznej wlotu
kominka u podstawy.
Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża
Wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień z papy wierzchniego krycia o średnicy około 30 cm oraz okleić kominek
paskiem paapy o szerokości około 15cm. Styk papy z wylotem kominka
trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową
ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych po
uprzednim podgrzaniu palnikiem gazowym lub uszczelniaczem
dekarskim.
5. Warstwa podkładowa.
Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS typu
LEMBIT SUPER MEMBRANA (odporność na niską temp. : brak
rys i pęknięć w temp. -200C).Arkusze papy łączyć
na zakłady: podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm. Mocowanie
papy podkładowej do starego podłoża następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej LEMBIT WENT.
W miejscu planowanego ustawienia kominków
wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej warstwie papy
podkładowej o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy.
Montaż : zgrzewanie.
6. Warstwa wierzchniego krycia.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52
SBS S - (odporność na niską temp. : brak rys i pęknięć w temp. -250C) należy ją zgrzać na całej powierzchni
do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki
zgrzać tak , aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości od
0,5 do 1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12 do
15cm . Wypływającą masę asfaltowo kauczukową posypać posypką w kolorze papy celem zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i podniesienia estetyki pokrycia. W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy
wyciąć otwory w układanej warstwie papy wierzchniego krycia o
średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę należy
dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. Styk papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić rozgrzana masą
asfaltowo kauczukową.
Montaż : zgrzewanie.
UWAGA:
Brak wypływów masy asfaltowo - kauczukowej świadczy o braku
szczelności całości pokrycia papowego!
SYSTEM DACHOWY LEMBIT
RENOWACJA STAREGO POKRYCIA DACHOWEGO - spadek
min. 3%,max. 20% z zastosowaniem kominka wentylacyjnego
(zawilgocone dachy betonowe).
1. Podłoże betonowe;pokrycie papowe naprawione i zagruntowane
środkiem hydroizolacyjnym (w celu udrożnienia i umożliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych zaleca się
wykonanie około 10 otworów na 1m2 wiertłem Ø10 , aż do
warstwy zawilgoconej);
2. Papa perforowana LEMBIT WENT
3. Kominek wentylacyjny;
4. Papa podkładowa LEMBIT SUPER MEMBRANA;
5. Papa wierzchniego krycia
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S.(odporność na niską temp. : brak
rys i pęknięć w temp. -250C )
GWARANCJA MATERIAŁOWA DO 15 LAT!
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
UWAGA:
Za właściwe zaprojektowanie i wykonanie
pokrycia dachowego zgodnego z przeznaczeniem i zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej, w każdym pojedyńczym przypadku,
odpowiada projektant , inspektor nadzoru budowlanego i wykonawca
.
W propozycji zastosowania pap zgrzewalnych LEMBIT działa doradztwa
technicznego zaproponował nowe produkty (LEMBIT SUPER MEMBRANA i LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S), które są dostępne w sprzedaży
od września 2009 roku.